Ups cıkışı ana sigotası atıyor

Aydem70

Üye
Katılım
25 Ocak 2018
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
30
İyi günler ups sistemi calıstın yaklaşık 45 dakika sonra sigorta atıyor sigortayı degiştirdim ama çözüm olmadı yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sigorta akımı cihaza uygunsa,besleme hattında tam kısadevre şeklinde olmayan bir kısadevre veya güç yetersizliği var demektir.
 
Yeni başlamış veya uzak noktada meyda-
na gelmiş bir kısadevre demek.Sigortayı
ilk kaldırdığınız andan itibaren aynı yüksek
akımı görüyor olmanız gerekir.Bu akım,si-
gorta akımınız ve tipine ( B,C ) bağlı olarak
uzun bir sürede açmaya sebep olur.Bir öl-
çü aleti ile akımı izlerseniz,sorun anlaşıla-
bilir.
 
Tesekkür ederim hocam

Kısa devreyi nasıl bulacaz hocam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Ups in uzerinde yük durumu yüzde kaç durumda.?aşırı yükten dolayı atıyor olabilir mi?
 
Ups normal hoca cıkıştan sonra bi sorun var
 
Ups cıkışları hat calışırken 47 3 14 gösteriyor evet hoca ups panosunda ana sigorta
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,659
Kullanıcılar
449,943
Son üye
Ali4129

Yeni konular

Geri
Üst