Merhaba kolay gelsin herkese,
Unıt UT593 test cihazını almayı düşünüyorum.
Yapacağım işlemler fabrikalarda RCD testleri, Priz, makina ve elektrik panosu topraklama empedansı ölçümleri, yani kısacası fonksiyon ve süreklilik test ölçümleri yapacağım.
Bu cihazı kullanan veya cihaz hakkında bilgi sahibi biri var ise fikirlerini paylaşırsa sevinirim.
Cihaz işimi görür mü veya bu fiyatlarda daha kullanışlı bir cihaz var ise hangisidir?
İyi çalışmalar herkese..
 
Bizim karşılaştığımız en büyük sorun Çubuksuz Toprak Direnci Ölçümü idi

"Çubuksuz" Toprak Direnci testi, topraklama sisteminin bağlantısını kesmeden toprak direncini ölçmenizi sağlayan bir yöntemdir.
Bu teknik özellikle mevcut kurulumlarla çalışırken veya topraklama sisteminin bağlantısının kesilmesinin pratik olmadığı durumlarda kullanışlıdır.



Sanırım bu modellerde yok, zaten bir cahazın herşeyi ölçmesi beklenemez, ancak büyük umutlarla alınan cihazların işe yaramaması daha üzücü.

İki model arasında fiyat farıkna değecek ölçümleri değerlendirmek lazım.
Görebildiğim kadarı ile sadece RCD (KAR) testinde kademe farkı var.
 

Bu ürün cihazı tavsiye edermisiniz ?

https://www.unitturkiye.com/urun/unit-ut522-toprak-megeri


 
Bu şekilde ölçüm, yani yere ölçme "kazıkları" çakılarak yapılan (toprak zeminde) ölçüm, doğru sonuç veren ölçümdür.

Yalnız kurulu bir sisteme gittiğinizde, her yer beton olduğu için "çubuk çakmak" neredeyse imkansızdır, yere levha koyarak (ve ıslatarak) veya yerdeki demire vs bağlayarak ölçmeye çalışmak, (yer beton olduğu için) hatalı sonoç vermektedir.

Doğru sonuç için. pens tipi toprak ölçüm cihazı gerekiyor
 
Son düzenleme:
Alkaline piile çalışarak nostalji mi yapıyormuş . Şarj özelliği de yoktur bu minvalda . 80 ler nostaljisi mi yapıyoruz . Ölçüm yaparken Michael Jackson da dinleyecek miyiz ?

Cihaz ürün iş görsün biz yine 80 lerde olalım .
Cihaz ürün tarihi = ???
Cihaz üründe 1.5V pil (LR6) x 6 kullanıyor .
LR6 Piller = 1.5V Alkalin türü şarj edilemeyen kullan at pillerdir.

1.5 x 6 adet = 9 Volt eder , amper ?
LR6 piller üretimden kaldırılırsa çözüm isteği !!!
Yeni tip pil yapalım tavsiyelerimiz .
Malzemeler .
1 - Şema
2 - ?
3 - ?
4 -
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
 
Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim
Toprak direnci ölçümü için ayriyeten kullandığım bir cihazım var ama iç tesisat ölçüm testleri için cihazım yoktu o yüzden UT593 ü alsam yeterli olur diye düşündüm
Sonel mpi-530 kullanmıştım tam donanımlı bir cihazdı ama biraz pahalı geldi bana, hazır toprak direnci için meger varken, çevrim empedansı ölçümü ve RCD testi yapabileceğim bir cihaz alsam en az maliyetle çıkarım işin içinden diye düşündüm
 