Twido yardım

bektas5050

Üye
Katılım
19 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
38
Twido plc uzun süre enerji almazsa 3-4 ay gibi enerjilendiğinde stopta açılıyor run yapmak için pc bağlantısı gerekiyor çözümü varmı acaba?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Twidosoft'da Program-->Scan mode edit menüsünde "Automatic Start in Run" veya Twidosuite'de Program-->Configure-->Configure the behavior menüsünde "Automatic Start in Run" işaretli olursa run'da açılacaktır.
 
Twidosoft'da Program-->Scan mode edit menüsünde "Automatic Start in Run" veya Twidosuite'de Program-->Configure-->Configure the behavior menüsünde "Automatic Start in Run" işaretli olursa run'da açılacaktır.

Başlangıçta yapıldıysa işe yarıyor galiba, bağlantıda pasif durumda
 