Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Modülü editörde yerine koyduktan sonra configürasyon yapmalısın.
Örneğin 1 slota yerleştirdin. Configürasyonu çalıştırdın.
Sırasıyla 4 analog giriş ve 2 analog çıkış görünür.
Bunlar Not used diye default olarak ekrana gelir.
Çıkış için %QW1.0 seçelim. Type olarak 4-20mA seçelim.
Range Normal'den Custom'a getirelim. Bu sayede 4-20mA karşılık
ne geleceğini biz seçebiliriz. Minumum 0 ve maximum 1000 dersek
4mA karşılığı 0, 20mA karşılığı 1000 değeri olur.
Programda %QW1.0'a 1000 yazarsan analog çıkıştan 20mA alırsın.
%md11=ıcınde 0-180000000 kadar modbus dan okunmus ıkı %mw (word) den olusmustur.
Benım aralıgım 0-18000 olacak(4-20) olarak gırdım burda bı sorun yok double word degerını(%md11) yanı %qw1.0 'a yazmak ıcın ne yapmalıyım
boyle bısey denedım olmadı %mw12:=%md11/10000
Double word işlem yapar ken operate blokta kullandığın diğer wordlerde double olmalı. %md11:=%md11/1000 islemini yap
ardından %mw12:=Lword(md11) olarak normal worde cevirebilirsin. double wordleri cift sayı kullansan iyi olur. kolay gelsin