Merhaba ;

Çalıştığım iş yerinde 400 kva trafo için işletme topraklaması yapacağız. İnternette araştırdım ama müspet cevaplar bulamadım. Aşağıdaki sorularıma yardımcı olur musunuz? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

1)topraklama için bakır çubuk seçiminde boyu çapı neye göre belirleniyor ve çubuk miktarı kaç adet olması gerekiyor.
2) işletme topraklamasında direnç değeri kaç ohm olmalı ?
3)çubuklar trafodan kaç metre uzağa çakılmalı ?,
4) trafonun Ag tarafında nötr ve faz hattı kaçlık kabloyla besleniyorsa topraklama çubuğuna bağlanacak kabloda aynı kesitte mi olmalıdır.?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba Ahmet Bey,
1)toprak yapısına göre değişkenlik göstermektedir.
2)Genel olarak 1 ohm un altında olması istenir.
3) duruma göre değişkenlik göstermekle beraber genelde 25-30 m uzaklığa çakılıyor.
4) aynı kesit olursa işletme için daha iyidir ama küçük de olabilir.
 
Merhaba
1) biz şebekede bakır yerine 65x65x7 2 metre uzunluğunda galvanizli topraklama kazığı (köşebent) kullanıyoruz.
2) yazılı bir rakam yok diye biliyorum ama Tedaş işletme topraklama değerini 2 ohm altı kabul ediyor. sizde bu rakamı tutturmaya çalışabilirsiniz.
3) kazık boyu x2 olmalı diye biliyorum.
ekteki döküman işinizi görür galiba
 

Ekli dosyalar

  • TR Direği Topraklama Detayı.pdf
    131.4 KB · Görüntüleme: 140
  • Beton Köşk Topraklama Detayı.pdf
    926.4 KB · Görüntüleme: 160
Sn.ikayserili.Topraklama kurallarında,elekt-
rotlar arası min. mesafe, 2xelektrot uzunlu-
ğu olmak zorunda.O konuyu yetkilerinizle
tartışmakta yarar var.2 ohm konusuda !
gözden geçirilmeli ! Ekler,İsmaik Kaşıkcı
hocamın kitabından.
 

Ekli dosyalar

  • 5.jpg
    5.jpg
    394.4 KB · Görüntüleme: 165
  • 2.jpg
    2.jpg
    342.2 KB · Görüntüleme: 149
  • TOPRAKLAMA ÖLÇÜM.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 111
Sn.ikayserili.Topraklama kurallarında,elekt-
rotlar arası min. mesafe, 2xelektrot uzunlu-
ğu olmak zorunda.O konuyu yetkilerinizle
tartışmakta yarar var.2 ohm konusuda !
gözden geçirilmeli ! Ekler,İsmaik Kaşıkcı
hocamın kitabından.
hocam
bende kazık boyu x2 yazdım aynı şey
yani elektrot 2 metre ise aralarındaki mesafe 4 metre olmalıdır.
2 ohm konusu tedaş'ın kabul ettiği değer yazdım sadece
 
Merhaba ;

Çalıştığım iş yerinde 400 kva trafo için işletme topraklaması yapacağız. İnternette araştırdım ama müspet cevaplar bulamadım. Aşağıdaki sorularıma yardımcı olur musunuz? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

1)topraklama için bakır çubuk seçiminde boyu çapı neye göre belirleniyor ve çubuk miktarı kaç adet olması gerekiyor.
2) işletme topraklamasında direnç değeri kaç ohm olmalı ?
3)çubuklar trafodan kaç metre uzağa çakılmalı ?,
4) trafonun Ag tarafında nötr ve faz hattı kaçlık kabloyla besleniyorsa topraklama çubuğuna bağlanacak kabloda aynı kesitte mi olmalıdır.?

http://www.emo.org.tr/ekler/f018eb7b301a666_ek.pdf?dergi=263

https://yusufyamanser.blogspot.com/2015/03/isletme-topraklamas.html
 
hocam
bende kazık boyu x2 yazdım aynı şey
yani elektrot 2 metre ise aralarındaki mesafe 4 metre olmalıdır.
2 ohm konusu tedaş'ın kabul ettiği değer yazdım sadece

Eklediğiniz şekilde," çubuklar arası mesafe
min 50 cm " gibi bir açıklama var.O neden-
le yazmıştım.Yazınızdaki ifade doğru tabiki.
 
Son düzenleme:
Merhaba
1) biz şebekede bakır yerine 65x65x7 2 metre uzunluğunda galvanizli topraklama kazığı (köşebent) kullanıyoruz.
2) yazılı bir rakam yok diye biliyorum ama Tedaş işletme topraklama değerini 2 ohm altı kabul ediyor. sizde bu rakamı tutturmaya çalışabilirsiniz.
3) kazık boyu x2 olmalı diye biliyorum.
ekteki döküman işinizi görür galiba
Çok teşekkür ederim.
Eklediğiniz şekilde," çubuklar arası mesafe
min 50 cm " gibi bir açıklama var.O neden-
le yazmıştım.Yazınızdaki ifade doğru tabiki.
Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Merhaba Ahmet Bey,
1)toprak yapısına göre değişkenlik göstermektedir.
2)Genel olarak 1 ohm un altında olması istenir.
3) duruma göre değişkenlik göstermekle beraber genelde 25-30 m uzaklığa çakılıyor.
4) aynı kesit olursa işletme için daha iyidir ama küçük de olabilir.
Teşekkür ederim.
 