Merhaba arkadaşlar;
Bir kaç sorum olacak.Yardımcı olursanız sevinirim.Çalıştığım firma itibariyle daha çok yurt dışı projelerine çalışıyorum.Bir arabistan projesi var elimde .
Arabistan standartlarında;
trafo da ,hücrelerde,trafo besleyici orta gerilim şaltlarda falan standart gerilim değeri ne oluyor.Yine aynı orta gerilim kablosu içinde??????
Örneğin Türkiye için 1600 kVA, 36/0.4 kV diyebiliyoruz.Bu orası için nasıl oluyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,

Yakın zamanda Arabistan'da bir iş için hazırlık yaptım. Benim çalıştığım projede orta gerilim seviyesi 13,8 kV idi. Bundan başka benim bildiğim 132 kV, 110 kV ve 33 kV kullanılan yerlerde var.

Alçak gerilim tarafında Türkiye'deki gibi 380/220 V un yanı sıra 220/127 V da kullanılıyor. Ancak frekans farklı, oradaki frekans 60 Hz.
 
Elinde bir arabistan projesi varsa onu oradan görebilirsin
 
Frekans 60 Hz
Gerilim değerleri de aşağıdaki şekilde. Fakat seninde göreceğin gibi orta gerilimde iki farklı seviye var, dolayısıyla hazırlandığın işin hangi gerilim seviyesinde olduğunu öğrenmelisin.



Nominal Voltage

Lowest Voltage

Highest Voltage

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]220/127V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]209/120V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]231/134V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]380/220V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]360/209V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]400/231V
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]13.8kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]13.1kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]14.5kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]33kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]31.4kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]34.7kV
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]69kv
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]65.5kv
[/FONT]
[/FONT]

[FONT=Arial,Arial][FONT=Arial,Arial]72.5kv
[/FONT]
[/FONT]
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…