1400kw gücümüz var 1600kva trafo kullansak sorun çıkarmı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1400 kW Kurulu gücünmü ?
Bütün yükler aynı anda çalışıyormu yani diversite kaçtır ?
Bütün yükler tam yüktemi çalışıyor yoksa verimin ortalama kaçtır ?
Kompanzasyon sistemin kurulu gücüne göremi dizayn edildi ?

- Eğer Kurulu gücün 1400 kW ise byük ihtimalle bu yüklerin hepsi aynı anda çalışmıyordur. Diversite 0,8 alalım...

- Ve yüklerin büyük ihtimalle nominal güçte çalışmmıyordur. Ortalama verimini de 0,9 alalım...

- Kompanzasyon sisteminide kurulu gücüne göre ayarlandığını ve cosQ değerinin 0,95 olduğunu varsayalım.

Bu Durumda 1400 x 0,8 x 0,9 / 0,95 = 1060 kVA gibi bir hesap çıkar.

Bu durumu örnek alarak hesaplayabilirsin.

En extrem durum olarak makinelerin eşzamanlı olark çalıştığını, verimlililkerinin %90 olduğu ve güç katsayısını 0,8 alırsak

1400 X 1 X 0,9 / 0,8 = 1575 kVA 1600 kVA trafo yeterli olur.
 
trafonun uzun ömürlü olmasını istiyorsan ve ilerde güç artırımı gibi bir durum varsa 2000 kVA yı tavsiye ederim
 
En extrem durum olarak makinelerin eşzamanlı olark çalıştığını, verimlililkerinin %90 olduğu ve güç katsayısını 0,8 alırsak

1400 X 1 X 0,9 / 0,8 = 1575 kVA 1600 kVA trafo yeterli olur.

Burada verim dediğiniz nedir acaba? Neden verimle gücü çarptınız? Eğer verim dediğiniz motor verimi ise ve motorların etiket değerleri 1400kW ise, verime bölmeniz gerekmiyor muydu?
 
Kurulu güç max 1400kw evet.Eşzamanlılık olarak genelde aynı anda çalışacak belli makinalar olacak ve bu makinalar içindeki motorlar içinde 0.9 alabiliriz.
 
Kompanzasyonda sorun olması halinde,1600 kva kritik bir rakamdır.Daha sonra trafo deği-
şimi çok zor ve pahalı bir işlemdir.Trafonun, 2000 kva olarak seçilmesi en sağlıklı yoldur.
 
Trafonun gucunu secmek bir basamak ,
Yukardaki arkadaslarin anlattigi eszamanlilik , cos Q ve kompanzasyon sistemini goz onune aldin ve 1600 kVA sectin
AG kesicisi 1600 kVA ya gore , AG busbar sistemi 1600 kVA ya , YG akim trafolari 1600 kVA ya gore secilmis oldu , yani tesis 1600 kVA oldu

Ilerde guc artirimi oldugunda yukarda belirtmis oldugun tesisin aparatlarinin da degismesi gerekir, sadece trafoyu degistirmek yetmez.

Ayrica,

*Trafonun koyulacagi odanin sogutma hesabinin iyi yapilmasi gereklidir.Sogutma pancurlari kucuk secilirse trafonun ic oda sicakligi 40 C yi gecmesi durumunda trafoyu 1600 kVA nin altinda yuklemek zorundasin.

*Transformatorlerin etiketlerinde yazan kVA degeri ortam sicakliginin 20 C olma ani icindir.
IEC 60354 yukleme kurallarina gore ortam sicakligi 20 C uzerinde olursa trafonun yuklenme degerini dusurmen gerekir . Dusurmezsen trafo asiri yuke maruz kalmis olur.Trafo nun omru azalir.

O nedenle hesap sonucu 1500 kVA ciksa bile 2000 kVA secmeni tavsiye ederim,


*
 
Verimlilik derken nominal güçten ne kadarını kullanığının oranını demek istedim arkadaşım...
 
Arkadaşların da dediği gibi trafo değişimi zahmetli ve pahalı bir iştir. Ayrıca yükleriniz nelerdir buyuk elektrik motorları varmıdır bu motorlar nasıl sürülüyor? Yükleriniz devreye girerken ne kadar ve nekadar süre akım çekiyor bunlarıda hesaba katmak lazım.
İlerde yuk artışı olup olmayacağınıda hesaba katmalısınız.
 
Uzun laf gereksiz Fahri Yetiş arkadaşımız en doğrusunu yazmış. 1400 kW gücü olan işletme her an 1400 ü birden de çekebilir. 1400 kW karşılığı ~1750 kW tır. Bu iş öyle riske girilerek hesaplanmaz, kurulu güce en uygun trafo 2000 kVA dır. Biraz tolerans gerekir. Yoksa trafo anormal ısınır
 