trafo etiket değerlerine göre akım trafosu seçimi nasıl yapılır? Yardımınızı rica ediyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
trafo etiket değerlerine göre akım trafosu seçimi nasıl yapılır? Yardımınızı rica ediyorum

Trafo gücü biliniyorsa S/1,73/U= Amper

Hesap yüksek gerilim için farklıdır alçak gerilim için farklıdır.İki örnek vereyim anlaman açısından

1600 kva Trafonun hem primer hemde sekonde akım trafosu değerini bulalım

yüksek gerillim için

1600/1,73/31,5 = 29,36 Amper en yakın değerde akım trafosu 30/5 yada 50/5 olabilir.

Sekonder kısım için

1600/1,73/0,4 = 2312 Amper en yakın akım trafosu 2500/5 olur.
 