Soru şu;

Hergangi sargi yada sarim arizasi bulunmayan ucgen yildiz bagli dagitim trafosunun primer faz sargi busingleri arasi olculen ort. Direnc R ise bu trafonun primer taraf faz sargi direnci ne olur?

Soruyu anlamak icin bende eklemeler yapmak istiyorum. Sekonder faz sargi busingleri arasi direnc ve sekonder faz sargi direnci ne olur
Bu uc sıkkı resimli anlatabilecek arkadaslar yardimlarinizi bekliyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ÜÇGEN SARGIDA izolatörler arasında bobin direncinin 2/3 ünü okursun. yani bobin direnci ölçtüğün değerin 3/2 sidir.
yıldız sargıda zaten nötr noktası dışarı çıkırılmış olduğundan direkt bobin direncini ölçebilirsin. nötr dışarı çıkarılmamışsa izolatörler arasından bobin direncinin 2 katını ölçersin.
 