Selam Arkadaşlar

Siemens TP 270 operatör panele upload ve download yapmak için serial porttan haberleşme kablosunun baglantılarına ihityacım var.Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Ben bunu kullanıyorum.

15 PIN ERKEK SOKET (OPERATÖR PANELE BAĞLANAN TARAF)

3-SİYAH
4-TURUNCU
5-KIRMIZI
9-KAHVE
12-SHILD

9 PIN DİŞİ SOKET ( NOTEBOOK SERİ PORTA BAĞLANAN TARAF)

2-TURUNCU
3-SİYAH
5-SHILD
7-KIRMIZI
8-KAHVE
 
tp 270 10" panelde 15 pin dsub bulunmamaktadır.
9/9 dsub bağlantısını bilen varmı acaba?
 
normal 232 bağlantısını kullanman yeterli kardeşim.
yalnız ıkı tarafıda dişi dsub connektor olmalı
2--3
3--2
4--6
5--5
6--4
7--8
8--7
9--*
 