arkadaşlar,
topraklama yönetmeliğinde ölçülen toprak direncinin (Rx), Ra=50V/Ia(kesici-ayırıcı 5sn'de açma akımı)'dan küçük olması isteniyor. (Rx<Ra)
panomuzda 1000A'lik kesici varsa 5sn'deki açma akımı da yaklaşık 5 katı olsa Ra=50V/5000A=0.01ohm gibi bir değer çıkıyor ki bu oldukça düşük bir değer. Kaçak akım koruma rölesi kullanılmak istense o amperde bulunabilir mi, bulunsa da iş görür mü bilmiyorum. bu konuda çalışma yapmış tecrübesi olan ya da önerisi olan var mı?
100 amperlik kesicisi olan çok sayıda makinamız var bunlarda bu değer 0.1ohm ki bu da küçük bir değer. bunu sağlamak için ya önemli topraklama yatırımı yapılacak ya da tüm makinalara bulunabilirse kaçak akım rölesi konacak.
bu konuda fikirlerinizi, yardımlarınızı bekliyorum.
topraklama yönetmeliğinde ölçülen toprak direncinin (Rx), Ra=50V/Ia(kesici-ayırıcı 5sn'de açma akımı)'dan küçük olması isteniyor. (Rx<Ra)
panomuzda 1000A'lik kesici varsa 5sn'deki açma akımı da yaklaşık 5 katı olsa Ra=50V/5000A=0.01ohm gibi bir değer çıkıyor ki bu oldukça düşük bir değer. Kaçak akım koruma rölesi kullanılmak istense o amperde bulunabilir mi, bulunsa da iş görür mü bilmiyorum. bu konuda çalışma yapmış tecrübesi olan ya da önerisi olan var mı?