topraklama hakkında soru

babu33

Üye
Katılım
25 May 2011
Mesajlar
37
Puanları
1
arkadaslar merhaba,

fabrikamızda yapılacak sigorta kapsamında toprakalamasız makına kalmaması ıstenıyor. kontrol ettıgımde bır cok makınenın ornegın kompresor gıbı toprak hattı baglanmamıs. mesela kompresor govdesınden cıkacagım serıt levhayı temel topraklamasına baglasam olurmu ? veya fabrıkanın duvarları sandovıch panel bu panelı tutan profıller den toprakolurmu ? ıllakı kazıkmı cakmamız lazım? yardımlarınızı beklıyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
mesela kompresor govdesınden cıkacagım serıt levhayı temel topraklamasına baglasam olurmu
temel topraklamaya bağlamanız uygundur ve daha sağlıklıdır.
veya fabrıkanın duvarları sandovıch panel bu panelı tutan profıller den toprakolurmu
tüm metal aksam topraklanmalıdır. hepsi için ayrı kazık çakmanıza gerek yok. Temel topraklamanız uygun değerde ise ordan çıkan filizinizi çatı kotuna kadar çıkartırsınız. Orada bir bara oluşturur. Baradan tüm şaselere (çatı, vinç rayı vs.) bağlantınızı yapabilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst