TMŞ Seçimi GES Panosu

kukileyta

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
28
Screenshot_39.png

Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 86716
Merhaba, 100kW inverterin datasheet'i yukarıdaki gibi(sağ sütun). 3 kutuplu tmş kullanılacak 200A'lik tmş koymuş yüklenici firma. Maksimum çıkış amperi 120 amper yazıyor. 200A'lik tmş bana faza geldi. Ayrıca 100000/400/1,732 hesabını yaptığımda 151A çıkıyor. 160A daha doğru seçim olmaz mıydı?
merhaba çıkış amperi maksimum 120a değil. çıkış voltajı faz faz 480 faz nötr 277 v olursa maksimum 120 amper olabilir demek istiyor. 160 amper tmş %100 çalışmayacaksanız yeterli, %100 çalışacak ve de güvenli bölgede kalmak istiyorsanız 200 amper doğru seçim olur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,720
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst