Tia portal V11 de S7-1200 ve Runtime Adven. Scada yazılımı yapılıyor. Örnek basit: Scadadaki bir buton PLCnin bir çıkışını aktif yapacak. Ancak plc tagı ile scada tagı bağlantısı yapılamıyor. Haberleşme yapılamadığı görülüyor. HMI_tag bölümünde connection sekmesi kırmızı işaretleniyor. Projenin başına iki sistem arasında bağlantı ayarları yapılmıştı. Bu sorunu nasıl aşabiliriz. Umarım sorunu anlatabilmişimdir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Scada PC ni S71200 ile nasıl haberleştirdiniz?Ethernet ile haberleştirdi iseniz IP numaralarını kontrol ediniz.
 
merhaba;

PLC nin firmware'i v2 den düşükse bahsettiğiniz şekilde çalışmaz update yapmanız lazım plcnizi.

muhtemelen plc firmware v1 dir.
Sorununuz bundan kaynaklanıyor.

benzer bir problemle ben de karşılaşmıştım ve firmware v2 plc ile değiştirerek çözüm bulmuştum.

sorunun firmware ile alakalı oldugunu da anlatamamıştım arkadaşlarıma.

iyi çalışmalar.
 
şimdi 24 mb hafıza kartlarına baktım da 250 euro liste fiyatı var. Herhalde version numarası yüksek bir plc alsak daha iyi.Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda.
 
bana da pahalı geldi fiyatı.

ama elde bir tane update için 24MB kart bulundurmak gerekli diye düşünüyorum.

ya da plc sipariş ederken versiyon numarası yüksek olanından almak da bir çözüm.

iyi çalışmalar
 