TIA Portal fb kodunun main blokta bağımsız çalışmaması

Katılım
15 Ara 2018
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
25
Bir benzin istasyonu tank dolum örneği var. Yapısal Programlama mantığını çözmek için FB oluşturarak yapayım dedim fakat
3 Tankın dolu olduğu durumda bir tank boşaldığında bağımsız olarak vana dolum işlemi gerçekleşmiyor.

Ekte problemimin detaylı açıklaması mevcut. Açıklayabilir misiniz hatamı? yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

  • Soru2.pdf
    963 KB · Görüntüleme: 18
  • Dolum Tankı Örneği.rar
    936.5 KB · Görüntüleme: 17
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
timerı Fb içine eklerken single instance yerine multi instance olarak ekleyip dene.
 
timerı Fb içine eklerken single instance yerine multi instance olarak ekleyip dene.
timer özelliklerinden girip baktığımda öznitelik kısmında multiple instance capability aktif gözüküyor dediğiniz bu olabilir mi ?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    25.6 KB · Görüntüleme: 8
timer özelliklerinden girip baktığımda öznitelik kısmında multiple instance capability aktif gözüküyor dediğiniz bu olabilir mi ?
Timerı ilk anda eklerken bu kısımda multi instance seçip dene.
 

Ekli dosyalar

  • EFC35A96-018A-476E-9EB7-67F4F3B93C73.jpeg
    EFC35A96-018A-476E-9EB7-67F4F3B93C73.jpeg
    477.5 KB · Görüntüleme: 11