Tia Portal Clock Sinyalleri

EMKsr

Üye
Katılım
21 Tem 2025
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba, çalıştırdığımda clock sinyali sürekli geliyor bu nedenle sayıcı artmıyor. Ayarlardan clock bitlerini kontrol ettim başka herhangi bir bitle denk gelmiyor ya da hardware ini clockları aktif ettikten sonra güncelledim. Nerede hata yapıyor olabilirim?
1753278181513.webp
 
programı fiziki plc'ye mi, simulasyona mı yüklediniz?
 
Son düzenleme:
M19.3 başka yerde kullanılmış olabilir
 
kusura bakmayın geç dönüş yapıyorum. fiziki plc ye yüklemiştim. Ama çözümünü buldum. elektronikmuh dediği gibi başka yerde de kullanmışım o gözümden kaçmış.

plc için tia portalı yeni öğrenmeye başladım harici olarak öneriniz varsa dinlemek isterim
 

Forum istatistikleri

Konular
133,384
Mesajlar
971,019
Kullanıcılar
459,237
Son üye
ilhnn

Yeni konular

Geri
Üst