Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
fc105 ve fc106 blokları kullanarak 27648 integer sayısını tersliyorum fakat ben giriş 9000 olduğunca çıkış 0, giriş 0 olunca çıkış 27648 yapmak istiyorum bilen varsa acil yardım lütfen...
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
merhaba;
başka bir yol olarak ta oscat librarydeki FC 329 KULLANIN.
X degeri girişi analog
K degeri -3.072
Q degeri 27648
mx 9000
mn 0
ret_val çıkışınız real (bunu int yapmalısınız.)
9000 degerini real girmek için 9000.0 şeklinde yazın.