ters scala algoritması hk?

djkursun

Üye
Katılım
13 May 2008
Mesajlar
298
Puanları
1
fc105 ve fc106 blokları kullanarak 27648 integer sayısını tersliyorum fakat ben giriş 9000 olduğunca çıkış 0, giriş 0 olunca çıkış 27648 yapmak istiyorum bilen varsa acil yardım lütfen...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
FC106 da HI_LIM e 0, LO_LİM e 9000 gir.Bipolardaki biti 0 olsun.
 
dediğini yapamadım acaba bi proje yapıp paylaşabilirmisin? 9000 sayısını real olarak nasıl giriyorum bulamadım
 
merhaba;
başka bir yol olarak ta oscat librarydeki FC 329 KULLANIN.
X degeri girişi analog
K degeri -3.072
Q degeri 27648
mx 9000
mn 0
ret_val çıkışınız real (bunu int yapmalısınız.)
9000 degerini real girmek için 9000.0 şeklinde yazın.


k2ehvm.jpg
 
örnek program
 

Ekli dosyalar

  • fc106.rar
    450 KB · Görüntüleme: 11
tşk ederim arkadaşlar fc106 ile işi çözdüm çok sağolun...
 