Termik yada sigorta seçimi

ahmet1994

Üye
Katılım
15 Eki 2020
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba ,elimde 2 adet 250 watt 220 V sanayi tipi fan (SANAYİ ASPİRATÖRÜ ) bulunuyor bu fan 2 oldu yanıp sarıma gıdıyor. Sıgorta olarak ıkısınıde kontrol eden 16 amperlık sıgorta bulunuyor . bu yanma sorunun onune gecebılmem ıcın ne tur sıgorta yada motor koruma kullanmalıyım (ayrıca motor korumalara baktıgımda sadece 3 faz bulabıldım tek faz ıcın nasıl kullanabılırım bılmıyorum).tesekkurler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Anladım, peki mkş baktığımda 3 fazlı var genelde 220 için nasıl birsey yapabilirim
 
250 watt için, 1.2/1.3 amp. gibi sklası olan MKŞ. alın. Mesela nötrü bır kutupdan gir çık motora, fazı iletkenini, diğer iki kutupdan seri dolaştır, motora git.
 