TERMİK MANYETİK ŞALTER (TMŞ) SEÇİMİ

darksmooth

Üye
Katılım
20 Kas 2011
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
MERHABA 300m TRAFO DAN İTİBAREN YER ALTI ALİMİNYUM ALVİNAL 3*185+95 LİK KABLO İLE 2 TANE KULE VİNCİ BESLENECEK(2 Sİ YAKLAŞIK 120 KW).300m SONUNDA Bİ PANO İLE 2 ÇIKIŞ VEREREK 60m 50 LİK BAKIR İLE BİR KULE VİNCE DİĞERİNE 80 METRE ELİMİZDE OLAN 3*185+95 ALVİNAL KABLO İLE DİĞER KULE VİNCE BESLEMEK İSTİYORUZ.TRAFONUN 300m İLERİSİNE KONULAN PANODAN ANA KESİCİ TMŞ Sİ 200-250 A LİK 2 TANE ÇIKIŞLAR İÇİN 125-160A LİK TMŞ KOYMAK İSTİYORUZ.TRAFODAN 250 A LİK TMŞ DEN ÇIKIŞ ALICAZ.ACABA BU SİSTEMDE SIKINTI DOĞURACAK BİRŞEYLER VARMIDIR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ana kablo kurtarır gibi ,hesap yapmadım ama..
iki vinç aynı anda çalışsa bile 120 kw çekmez..
 
Tmş seçimleri hakkında bilgi verirmisniz.panoya bir kesitle gelip 2 çıkşından birinin aynı kesitle devam edip diğerinin daha ince kesitli olmasının sakıncası varmıdır
 
Guncel

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Hocam 120 kw toplam gücün varsa yaklaşık 230-240 A akım çekersin,ana salter olarak 250A tms koyabilirsin,pano içinde bu salterden çıkıp 2 saltere giriş yaparsın.eğer 2 motorda aynı gucteyse yani 60 ar kw ise 125 A lik 2 tane haltere giriş yaparsın,bu salterlerden de çıkıp motora girersin, motora giriş yaptığın kablolar farklı kesitte olabilir ama kafana göre secemezsin,seçtiğin kablo gerilim dusumunu karşılamalı ve 1 motor için ihtiyaç duyacagin yaklaşık 120A i karsilamalidir,

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
sen 185 alpek ile 300 metre de 140 kw guc cekersin trafo yada 315 takman gerek kabloya onda sonra devam edersin
 