merhaba dağitım panosuyla arası yaklaşik 500 mt ilgınç bışeyle yıne karşılaştım bu hat uzerınde bır monofaze motor 2 kwatt cıvarı motorun şalterıne bastım ılk anda motor vınladı bellı sure geçınce kalkış yaptı su çekıyor yanlız çıkış vanasını kısınca motor duruyor motorun durduğu ankı voltaj 165 volt
 
ara mesafe uzun
topraklama olcumu yapın işletme topraklaması 0.3 cıvarlarında olmalı
eger topraklama yıprandı ise mesafede uzun
sorun cıkarta bılır
 

start anında rahat motorun rahat kalkması için ilk hareket kondansatörü kullan.ilave start butonuna bağla saltere bastığında starta da basılır motor kalkınca bırakılır.
 