tedaşın voltajı 170 volta duşuyor

170volt gıbı bı deger varsa durum cıddı
sonradan olan bı durummu yoksa tesısın kuruldugu andan ıtıbarenmı?
tedasa yuklemenız bıraz yersız cunku sızın trafonuzdan cıkan degerı okudunuz
hıc trafonun cıkısından sonra cıkan gerılımı olctunuzmu ??
ısletme topraklamanız ne durumda onu olctunuzmu yada olçturdunuzmu?
trafo ıle dagıtım panosu arası tasıyıcı kablo geregınden fazma uzunmu ?
bunun gıbı cok etken var

merhaba dağitım panosuyla arası yaklaşik 500 mt ilgınç bışeyle yıne karşılaştım bu hat uzerınde bır monofaze motor 2 kwatt cıvarı motorun şalterıne bastım ılk anda motor vınladı bellı sure geçınce kalkış yaptı su çekıyor yanlız çıkış vanasını kısınca motor duruyor motorun durduğu ankı voltaj 165 volt
 
ara mesafe uzun
topraklama olcumu yapın işletme topraklaması 0.3 cıvarlarında olmalı
eger topraklama yıprandı ise mesafede uzun
sorun cıkarta bılır
 
merhaba dağitım panosuyla arası yaklaşik 500 mt ilgınç bışeyle yıne karşılaştım bu hat uzerınde bır monofaze motor 2 kwatt cıvarı motorun şalterıne bastım ılk anda motor vınladı bellı sure geçınce kalkış yaptı su çekıyor yanlız çıkış vanasını kısınca motor duruyor motorun durduğu ankı voltaj 165 volt

start anında rahat motorun rahat kalkması için ilk hareket kondansatörü kullan.ilave start butonuna bağla saltere bastığında starta da basılır motor kalkınca bırakılır.
 