TedaŞ KÖk Bİnasi

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar şöyle bir problemimiz var
Tedaşa ait kök binasında Orta Gerilim özel hattımızın gazlı kesicisi mevcut
kesicinin mülkiyeti bize ait, kök binası tedaşa ait. bizim hattımızdaki bir arızadan dolayı açmış olan kesicimizin
tekrar kurma veya açtırma işlemleri kime aittir.Kök binasının mülkiyeti hat başı tedaşa ait olduğu için, kesiciyi onlar mı kuracak,yoksa biz kök binasının anahtarını tedaştan alıp kesicimizi biz mi kuracağız.Bu işlemlerin yasal prosodürü nedir?
Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. teşekürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tedaşın kesici kurup tekrar beslemesi gerkir bence siz tekrar kapama rölesi kullanın en azından tedaş görevlilerini beklemezsiniz
 
sn.superart_67

TEKRAR KAPAMA RÖLESİNİN İŞLEVİ
Aşırı akım veya toprak rölesi çalışıp fider kesicisine açma verdiği anda, tekrar kapama rölesine de sinyal gönderir. Bu sinyali, tekrar kapama rölesi değerlendirir; fider kesicisine ayarlanan zaman sonunda tekrar kapama verir. Ayarlanan tekrarlama sayısına göre, kesici arızadan sonra en fazla 2 defa kesiciye kapama kumandası gönderir.



sn.ayildiz  arkadaşımız benım anladıgım kadarıyla arıza yada Bakım anlarında kesiciye açma veya kapama vermek yani normal işletme manevralarını yapmak istiyor. Ama tekrar kapama rolesi yukarıdada belirttiğim gibi kesici acma aldıktan sonra belirlenen süre kadar bekleyip tekrar kesiciye kapama sinyali verir.Buda sn.ayildiz'ın işini görmez.E bide sadece kesiciye hukmetmeniz yeterli olmuyacak iş güvenliği için müdahele esnasında ayırıcıyıda acmanız gerekeceğinden.

Bence dilekçe karşılığında özel enerji hattınızın kesicisini & ayırıcısını kendi işletmenize almanız daha uygun olucaktır.Böylece tedaşta sizin enerji hattınızın başına yani kök hücresine kendi kesici ve ayırıcısını kurmak zorunda kalıcak rolelerinizide tedaşla kordineli olarak ayarlarsanız Tedaş yerine kesiciler kendi işletmenizden açacaktır.

Zira eğer aynı kök hücresinde başka yerleri besleyen kesiciler & ayırıcılar varsa ki mutlaka vardır ozaman tedaş izin vermeyebilir

Kolay Gelsin
Saygılarımla... 
 
sn BuRçin. bizim sorunumuz anladığınız gibi tekrar kapama değil
tedaşın hücresindeki (hatbaşındaki kesicimiz) aynı zamanda 2300 metrelik orta gerilim havai hattımızın sekonder koruması olup, kesicinin mülkiyeti bize yani işletmemize aittir.
Bu işin prosodürü nedir bizim tedaşın hücresine girmemiz doğrumudur? teşekür ederim
 
ayildiz arkadaşım yasal prosedür izin verse bile sizin tradaş ın hücre kabinine girmeniz doğru değil.ancak kendi kesicinizi diğer kesicilerden izole ederek (tel kafesle ) sadece kendi kesicinize ulaşabilmek şartıyla olabilir. tredaşta her yıl yanlış hattın beslenmesi veya yanlış hatta müdale edilmesi nedeniyle bir cok kaza olmaktadır.senin veya dğer arakadaşlarının yapabileceği yanlış bir kapama diğer hatlarda çalışan arkadaşları zarar verebilir. ve ayrıca sen böyle bir hata yapmasan bile olabilecek böyle bir kazada sendede o kabinin anahtarı olacağından zor durumda kalabilirsin.çünkü böyle durumlarda kimse sucunu kabul etmiyor
 
arkadaşım sen tedaşın kök binasına giremezsin yani işin özü tedaş sana anahtar vermez veremez ya sen içerde yanlış bir manevra yaparsan ne olacak sana veya elamanına bir şey olursa hesabını kimse veremez benim görevli olduğum işletmede bir çiftliğin hat başı bizim kök'de hat başından sigorta attığında biz gidiyoruz yani sana böyle bir yetkiyi kimse vermez ve senin oraya girmen doğru olmaz
 
TEDAŞ'a ait binaya hiçbir şekilde TEDAş görevlileri haricinde kimse giremez. Ancak o binada taahhüdünde iş bulunan yükleniciler girebilir. O da yanında işletmeden eleman bulunması kaydıyla
 