bir tedaş personeli olarak sorunu cevaplamaya çalışayım büyük bir ihtimalye senin yakın olduğun trafo biraz geniş bir alana enerji veriyodur trafonun kademe ayarıylı ve trafoya yakın olmanla ilgili bir sıkıntı hat sonunda gerilim düşümünü engellemek amacıyla trafo gerilimini yüksek tutarız dilekçe versende çözülebilcek bir sorun değil trafo gerilimi düşürüldüğünde hat sonu gerilimide düşeceği için bu konuda sana tavsiyem regülatör kullanman
Bir tedaş çalışanı sağlıklı elektrik alabilmeniz için regülatör kullanmanız gerekir diyemez hiçbir zaman. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen şartları dağıtım şirketi olarak sağlama zorunluluğunuz var. Mevzuatın 23. maddesi der ki;
"AG seviyesi için; ölçümperiyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10ar dakikalıkortalamalarının, en az % 95i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10ukadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15aralığında değişmelidir."
Standart değerlerin sağlanamaması durumunda ve Şebeke yenilemesi/kapasite artışı gerekiyorsa bu yatırımı dağıtım şirketi yapmak zorundadır, çözüm vatandaşın regülatör alması değildir.