Arkadaşlar Merhaba;

Bulaşık makinası üreten bir firmada çalışmaktayım. Tayvan'a ürün satmak istiyoruz fakat oradaki Şebeke gerilimi bizi düşündürüyor. Makinamızın standart üretimi 380V trifaze 50 Hz çalışmak üzere tasarlandı fakat orada 220V trifaze 60 Hz kullanılıyor. Üzerindeki komponentlerde ne gibi değişikliklere gitmemiz gerekiyor ?

1- Kontaktör 6A 220V
2- Termik 2,4-4A
3- Sigorta 6A
4- Isıtıcı 3kW
5- Isıtıcı 9kW
6- Yıkama Pompası 1,5HP 220/380V

Bu komponentler çalışırken ne gibi sıkıntılar doğurabilir ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
380V 50Hz sistemler bazı bağlantı değişiklikleriyle 220V 60Hz olarak çalıştırılabilir. Burada önemli olan motorun (220/380 motorlar genelde 50/60Hz de çalışmaya uygundur)ve mekanik sistemin buna uygun olması. 380 sistemi 220 ye çevirdiğinizde çekilen akım 1,73 kat artar. Kullanılan kontaktör , ve sigortanın nerede kullanıldığını bilmediğim için uygun olup olmadıklarına karar vermek mümkün değil. Termik değeri yeterli gelmez. Daha yüksek akımlı seçmek gerekir. Ayrıca kablo kesitlerinin 1,73 kat akımı taşıyıp taşımayacağı kontrol edilmeli.

Kolay gelsin...
 