SV serisi plc ile 4 adet servo sürebilirsiniz. Ekteki resimdede görüleceği üzere SV serisi plc 4 kanaldan sürebilrisiniz ve bu kanallar;
C0=Y0,Y1
C1=Y2,Y3
C2=Y4,Y5
C3=Y6,Y7
olarak geçmektedir. Eklediğim PALS komutları dökümanını incelerseniz bunu sizde göreceksiniz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum
DVP-28SV11T serisinde 4 adet 200kHz pulse çıkışı mevcuttur.
Örneğin CH0: Y0=pulse Y1=direction şeklinde dir.
CH1: Y2-Y3
CH2: Y4-Y5
CH3: Y6-Y7
Örneğin PLSY komutu için 2.parametre olan pulse sayısını K0 atarsanız bu şekliyle PLSY continuous pulse üretir.
Ama kişisel tavsiyem PLSV komutudur.
Örneğin;
LD M0
DPLSV D200 Y0 Y1
şeklindedir. Ters yön için D200 hız register'a örn; 10khz için K-10000 yazmak yeterli.
Özel bitleri aşağıdaki ekteki dosyada bulabileceksiniz.
Merhaba arkadaşlar Delta dvp28sv11t ladder da plsy konutunda puls çıkışı ×0 dan çıkış alabiliyorum ama ×1 ×2 ×3 ve diyer çıkışları atadigimda puls alamıyorum