Sayın usueslue öncelikle işinizde başarılar.
Piyasada ultrasolik sensör denilen sıvı seviye ölçmek için tasarlanmış sensörler mevcuttur.
bu sensörler 4-20 ma veya 0-10 volt kalibrasyonludur.yapmanız gereken bundan alıp analog girişi olan bir plc bulmak.şimdiye kadar siemens ile çalıstıgım için size onu anlatacagım.simenss 7-200 ve birde analog modul bu iş için yeterli.analog modulü kalibre etceksiniz 4-20 ma mı yoksa 0-10 volmu olsun diye sonra ultrasolik sensoru analog modulun girisine baglıcaksınız.analog modulude tabiki plc ye baglıcaksınız.plc ye baglandıgınızda (Analog ınput 0) yani AI0 girişine baglamıs oldugunuz ultrasonik sensor size suyun seviyesine gore 0-32267 hatırladıgım kadarıyla bilgi verir.yani sensorunuz 0 volt iken plc de 0 analog modul sayesinde plc de 0 degeri girilir ,,sensorunuz cıkısı 10 volt iken plc de 32267 degeri girilirr ,,yada sensorunuz 5 volt iken plc de 16 bin küsür deger oluşur. buna gore plc den program yazımı ile istediginiz gibi proses olusturabilirsiniz.aklınıza takılan yada anlamadıgnız bişi warsa çekinmeden sorabilirsiniz.Elimden geldigi kadar yardımcı olmaya çalısırım.
Saygılarımla......