Su Baskın Dedektörü ile Elektriği Kesmek

kagem

Üye
Katılım
13 Mar 2013
Mesajlar
92
Puanları
3
Deprem dedektörlerindeki gibi su dedektörü bağlantısıyla ana dağıtım pano enerji giriş kesicisini açtırmak mümkün mü? Mümkünse elinde bağlantı şeması olan var mı? Teşekkürler.
 

ealtun2005

Üye
Katılım
8 Ara 2010
Mesajlar
2
Puanları
3
Öncelikle ana dağıtım panosundaki şalter tmş ise açtırma bobini olmalı ki vardır büyük ihtimalle yoksa eklenmesi gerekiyor. Su dedektörünün normalde açık kontaklarından ana dağıtım panosuna kumanda kablosu çekmen gerekir. (2x1,5 lıhch kullanabilirsin) tmş tarafında açtırma bobini uçlarına bağlantı yaparsan enerjiyi kestirebilirsin.
 