2 röle kullan diyor. 1. ile 2.büyük amperliyi devreye sokup çıkarmak için, 12v röle ile 220v röleyi kontrol etmek gibi *bağlantısı aynı olacak.
üzerine ilave edecek olursak :
Enerjiyi ayıracak bir kontaktör
Enerjiyi kesicek bir kontaktör
L1 ----------->M1R M1R1 ----------->M2R M2R1 -----------> Tesisat
L2 ------------>M1S M1S1 ------------>M2S M2S1 -----------> Tesisat
L3 ------------>M1T M1T1 ------------>M2T M2T1-----------> Tesisat
2 Adet kontaktörü seri bağlayacaksınız. Birini
kesici diğerini ayırıcı alarak kullanacaksınız. Olası bir kısa devre durumunda (Kontak yapışması vs) şayet ikinci kontaktör devreyi açmaz ise birinci kontaktör yardımıyla tesisatınızın enerjisiz olma durumunu garantiye alıcaksınız.
Bülent beyin söylediği olay ise yalıtım olayına girer ve doğrudur. Ayrıca sisteminizde her zaman yük bulunma zorunluluğu vardır(Kontrol sisteminiz sürekli çalışmak zorunda).