Sortinin sigorta akımı ?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Aydınlatma sortisinin sigorta akımını 10 A Priz sortisinin sigorta akımını 16 A Alırız. Nedir bu ? biraz ayrıntılı açıklayabilecek var mı? buradaki sigorta akımı nedir acaba ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba

https://www.voltimum.com.tr/haberler/kablolarda-iletken-kesit-hesabi
https://www.yapitaskablo.com/en/dosya/blog/AKIM_TASIMA.pdf

Kablo hesabı için elektrik tesisat proje derslerinde verilen bir formül

%e=(2.P.L)/(K.Q.V**2)

P=güç(kW)
L=uzunluk (metre)
K=56 ohm (bakır için sabit bir sayı, mm**2/m AL için 35 ohm)
Q=kesit(mm**2)
V=gerilim (voltaj)

Aydınlatma devreleri için kullanılan hesaplama;
%e<=%1,5

Motor devreleri için kullanılan hesaplama;
%e<=%3

http://teknikhesap.net/OTrKabloKesitiHesabi.aspx

http://www.sahrakablo.com/kesithesaplamalari.php

Kolay Gelsin .
 