Şimdi burada 2 husus var 1. Fazlar dengeli mi dağılıyor .Yani R ile başlayıp T ile bitiyormu bu durumda koyduğum 1. hesaba göre yapılır
Eğer R-S-T-R-S-T-R-S-T-R gibi ise R fazındaki dengesizlikten dolayı hat boyunca Nötr de gerilim düşümü olacaktır ki bu toplam hesaba katılmalıdır...
S ve T fazlarında 600 W toplam yük görünürken R fazında 800 W lık güç sözkonusu...
Buradaki referans hesap fazımız R olmalı bir öncekinde T idi çünkü en uzaktaki lambanın beslemesi T fazından idi ...
NOT: Hesaplarda matematiksel hatalar olabilir .Zira ,hızlıca düzenleyiverdim...Genel kurala bakınız...