Arti 4 derece bir soğuk oda var çalıştığım yerde. Cihaz devreye girmiyor çalışmıyor şikayeti ile kontrol ettim. Cihaza elektrik geliyor. Tam olarak neye yaradığını bilmediğim bir parça var. Onu resetledigim de devreye girdi. Bir dakika kadar çalıştı. Yüksek basınç sivici atti. Kompresör çıkış hatti el değmeyecek kadar sicakti. Kompresör ıslatıp kondenseri yıkadım biraz daha çalıştı ama tekrar durdu. Bu kez yüksek basınç atmadi. O sanırım amper değerini ayarlayan parça atti. Onu resetledim çalıştı sonra yine durdi. Calisirken gözetleme camina baktım gaz sivi halde akıyor görünüyor. Kompresör dönüş hattina serin gaz geldi elledigimde belli. Ama basma hatti fazla sicak geliyor bana. Acaba o fotoğrafı eklediğim parça arizali olabilir mi. Görevi nedir bilen yazabilirse sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190820_150642.jpg
    IMG_20190820_150642.jpg
    403.5 KB · Görüntüleme: 59
  • IMG-20190820-WA0006.jpeg
    IMG-20190820-WA0006.jpeg
    219.4 KB · Görüntüleme: 89
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eklediğini resımler, motor koruma termık röleleri, demekki motor aşırı yuklenıyor, ıkı fazala kalıyor, sıkısıyor vs vs. Hiç kurcalama, belliki elektrik personeli değilsiniz. Daha büyük hasara neden olursun.
 
Fanlar devrede abi
Eklediğini resımler, motor koruma termık röleleri, demekki motor aşırı yuklenıyor, ıkı fazala kalıyor, sıkısıyor vs vs. Hiç kurcalama, belliki elektrik personeli değilsiniz. Daha büyük hasara neden olursun.
Normalde klimalara bakıyorum büyük cihazlara yeni yeni bakıyorum. O yüzden yardımla birlikte arizayi çözerim inşallah
Kondanser fan motoru çalışıyor mu?
Iki fan var ikiside devrede
 
Bu sadece türklerin yapacağı birşey herhalde . Memleketimizin şu amatör fakat girişimci ruhuna hastayım .
Parçanın aşağı yukarı ne olduğunu biliyorum ama yüksek akım koruma mi zaman sayaci mi bu tür bişey mi oni demek istedim. Daha önce görmediğim için. Öğrendim suan yüksek akım koruma imis.
Kondanser fan motoru çalışıyor mu?
Abi 22 gaz
4.5 civarı alcak basınç
Kompresör ısınıyor
Akım koruma atıyor
Resetliyorum aynı şeyi tekrar ediyo
Yag gözetleme den bakınca yag görünüyor
Kondanser temiz
Yüksek basınç 400 psi e ayarli
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20190821_104740.jpg
    IMG_20190821_104740.jpg
    543.4 KB · Görüntüleme: 22
  • IMG_20190821_104729.jpg
    IMG_20190821_104729.jpg
    433 KB · Görüntüleme: 21
  • IMG_20190821_104702.jpg
    IMG_20190821_104702.jpg
    277.2 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG_20190821_104645.jpg
    IMG_20190821_104645.jpg
    351.6 KB · Görüntüleme: 20
  • IMG_20190821_104632.jpg
    IMG_20190821_104632.jpg
    634.6 KB · Görüntüleme: 18
Arti 4 derece bir soğuk oda var çalıştığım yerde. Cihaz devreye girmiyor çalışmıyor şikayeti ile kontrol ettim. Cihaza elektrik geliyor. Tam olarak neye yaradığını bilmediğim bir parça var. Onu resetledigim de devreye girdi. Bir dakika kadar çalıştı. Yüksek basınç sivici atti. Kompresör çıkış hatti el değmeyecek kadar sicakti. Kompresör ıslatıp kondenseri yıkadım biraz daha çalıştı ama tekrar durdu. Bu kez yüksek basınç atmadi. O sanırım amper değerini ayarlayan parça atti. Onu resetledim çalıştı sonra yine durdi. Calisirken gözetleme camina baktım gaz sivi halde akıyor görünüyor. Kompresör dönüş hattina serin gaz geldi elledigimde belli. Ama basma hatti fazla sicak geliyor bana. Acaba o fotoğrafı eklediğim parça arizali olabilir mi. Görevi nedir bilen yazabilirse sevinirim
Kimseye ayar vermek gibi bir derdim yok ama anlatmak istediğim şu ki bir sistem trip e giriyorsa buna bulunacak çözüm reset değildir . Bunu yapan malesef kıçında pense ile gezen piyasa elektrikçileridir . Bu durumda sistemin niye trip e geçtiğinin analizinin yetkin biri tarafından yapılıp daha sonra sisteme yol verilmesidir . Aksi durumlarda ne tür sonuçlar doğabileceğini herkes biliyor .
 
Sn @Gürkanizmir aşırı akım koruma (termik) açıyorsa sistemde problem yoksa %90 motor arızalıdır. Termik atana kadar kompresörün çektiği akımı ölçerek kontrol edebilirsiniz.
 
Abi ölçtum 4 5 6 amper civarlarında. 3 fazda aynı sekilde. Simdi termik amper ini 8 yaptım yükselttim deniyorum motor sağlam gibi geliyor bana
Bu h ve a yazan kisimlar ne anlama geliyor onunla alakalı olabilir mi. Yada termik arizali olabilir mi. Simdi a ya aldım durdu sonra tekrar kalktı. Çekilen akim 5.5 civarı. Durdu şimdi yine. Aradan 1 dk geçti çalıştı tekrar. Heralde o a ya aldım otomatik kendi çalışıyor termik. Ama durmasi normal değil sürekli duruyor.
Termik atarken ölçü aleti Yükselmiyor çalışırken ki değerle stop ediyor.

Kimseye ayar vermek gibi bir derdim yok ama anlatmak istediğim şu ki bir sistem trip e giriyorsa buna bulunacak çözüm reset değildir . Bunu yapan malesef kıçında pense ile gezen piyasa elektrikçileridir . Bu durumda sistemin niye trip e geçtiğinin analizinin yetkin biri tarafından yapılıp daha sonra sisteme yol verilmesidir . Aksi durumlarda ne tür sonuçlar doğabileceğini herkes biliyor .
Kimsiniz bilmiyorum. Ayar vermek niyetinde değilsiniz olabilir. Benim derdim zaten sistemin neden resete düştüğünü bulmak. Sizin dediğiniz gibi düşünüyor olsam kontaklari sabitler motoru yakarım sorun değil. Ben arizayi sebebini bulmaya çalışıyorum. Yazdığım şeyleri okursanız 10 15 tane detayli analiz yapıp paylaştım. Basınçlari amperleri. E bazen insanlar okumaya üşeniyor sizde haklısınız. Selamlar
 

Ekli dosyalar

  • 15663756973796107643164333784027.jpg
    15663756973796107643164333784027.jpg
    357.1 KB · Görüntüleme: 17
  • 1566375972647255765073119846540.jpg
    1566375972647255765073119846540.jpg
    399.7 KB · Görüntüleme: 17
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst