Merhaba arkadaşlar bizim fabrikada -8 derece soğuk oda var.kompresörde 2 haftadır bi sorun var ne yaptıysak sorunu bulamadık.sorun kompresör bi türlü soğuk odayı -8 dereceye çekmiyor.bi -3 oluyor bi 2 derece oluyor.kompresörde 404 gazı var.gazını topladık sıfırdan yeni gaz bastık.görünürde her şey normal alçak basıncı 1.7 bar yüksek basınç 18 bar.selenoyit valf normal çalışıyor ama bi türlü -8 dereceye çekemiyor. Bu kompresörde ne gibi bir sorun olabilir.kompresör 380 volt ile çalışıyor.hava soğutmalı bi kompresör.bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgisini paylaşırlarsa memnun kalırım.yeşekkürler.
Walf ignesini değiştir sonra walf i izolo et donarsa gaz gecmez oda boyutlarini ve kullanilan dış ve iç ünite bilgilerini benimle paylaş yardimci olabilirim
 