Soğuk hava deposunun kapısı açık kalmış sıcaklık ayarı 4 derece olması gerekirken sıcaklık 13 14 derecelerde soğutmuyor acaba gazı azalmış olabilirmi büyük problem olmasında
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sadece kapı açık kaldıysa sistemde sorun olduğunu sanmıyorum. İçersi aşırı ısınmış olabilir.

Kapıyı kapatıp beklediniz mi?

Emiş basma basınçları nedir ? Gaz tipi nedir?
 
serkan bey merhaba pek özelliklerinden anlamam soğuk hava deposu çalışırken kapısı 30-45 dakika açık kalmış ürün yerleştirirken fanlar kapatılmamış
 
Bir süre bekleyin bakalım. Sıcaklığı takip edin.

Normal şartlarda kapı açık kalınca sorun olmaz. İçerisi fanlarda açık olduğu için ısınmıştır.

Birde ürün yerleştirirken evaporatörün hava akışı engellendi ise oda iyi soğutmaz. İstife dikkat edilmeli.
 
selamunaleyküm ustalar bir soğuk hava deposu var R404 a ile çalışan bir sistem var . Bunun daha önce kompresörü yandığından yenisi ile değiştirildi. gazı basıldı soğutma var ama kompresör üzerinde 5 6cm ve emişte buzlanma mevcut arızası sizce ne olabilir yardımcı olabilirmisiniz
 
Likit geliyor gibi gorunuyor. Gazi fazla olabilir.
 
Bu oda deepfreeze mi?

Eğer deepfreeze ise kontrol sistemi nasıl ? Yani nasıl defrost ediyor bu soğuk oda? Termostadınız nedir ? Defrost sisteminde arıza olabilir. Sensörle algılayıp defrosta geçiyor ise sensörü bozuk kalibrasyonu kaymış olabilir. Yada timer ile defrost ediyorsa süreyi kısaltın. Yada odaya çok sık girip çıkılıyor olabilir buda içerde buzlanmaya neden olup likit gelmesine neden oluyor olabilir.

Yani bir kaç fazla nedeni olabilir. Gazınız normalse diğer olasılıklara yönelmeniz gerekiyor.
 
Net bir soru olmuş ve net bir cevabı var!
Evaporatörde buzlanma var.. Defrost ve defrost ve defrost ve yine defrost...
 