Sigortaya göre kontaktör seçimi yapılır mı?

mehmetgur

Üye
Katılım
12 Kas 2021
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
31
Herkese merhabalar,

5KW değerinde bir motorum var. Buna bağlantı daha önceden yapılmış. Araya sadece kontaktör koyacağım. Hali hazırda bağlı olan sigortanın Amper değerine bakıp o değerde Kontaktör alsam doğru yapmış olur muyum?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
güç kontaktörleri kontrol ettikleri güce göre de sınıflandırılırlar. 5kw ana akım üreticiler tarafından ara değer olarak belirlenmiş bulmanız biraz zor. 5,5kw bi kontaktor seçip sorunsuz kullanabilirsiniz.
 
kontaktör 5.5kw olduğu müddetçe motorun çektiği akımın önemi yok mu yani? mesela motor 10A çekiyorsa 12A Sigorta kullanmışlarsa 12-15A kontaktör alsam olmaz mı?
 
5.5kw kontaktorun akım taşıma kapasitesi 12 amperdir. sizin motorunuz 5kw olduğuna göre anma akımı yani etiketindeki akım 12 amperi geçmemesi gerekiyor. bunu motor etketiyle çek edebilirsiniz. prensip gereği kontaktör yüke göre seçilir.
 
Sadece, sigorta akımı yol göstermez, siz ısrar ediyorsunuz. Yükün cinsi, motoron saatdeki yol amla sayısı vs vs doneler vardır..
 