Arkadaşlar bana sigortaların maksimum hangi kablola bağlantı yapabileneceği gösteren tablo lazım.Acaba böyle bir tablo varmıdır.Örneğin c50 A lik sigortaya maksimum kaçlık kablo girebilirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
63 A. e kadar,geneldlikle bütün otomatik sigortaların, giriş çıkış terminallari max.35 mm2 ye kadar kablo girişine uygundur.Ekte Federal ve Scneider den teknik özellikler var.25mm2 ve 35 mm2 gibi kesitleri görebilirsiniz.Detaylı bilgiyi üreticilerin sitelerine girerek indirebilirsiniz.
 