Merhaba . İşyerimizdeki motorlar için SİEMENS 3RB22 motor koruma rölesi kullanıyorum . Ayrıca kaçak akım koruma rölelerimizde var . Sonradan farkettim ki bu siemens motor koruma rölesine modül ilavesi ile kaçak akım koruma özelliğide eklenebiliyormuş . Bu nasıl bir özellik diye baya inceledim ama kaçak akım eğrisini malesef yorumlayamadım . Anlayabilecek ve yorum yapabilecek arkadaşlara @sami inci , @kral kobra şimdiden teşekkür ederim .

60206


60207


http://www.farnell.com/datasheets/49423.pdf

Çözüm:
Buldum arkadaşlar :
The following information on ground fault protection refers to sinusoidal
residual currents at 50/60 Hz:
- With a motor current of between 0.3 and 2 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 30% of the set current.
- With a motor current of between 2 and 8 times the set current Ie the unit
will trip at a ground fault current equal to 15% of the set current.
- The trip delay amounts to between 0.5 and 1 second.

Toprak arızası koruması ile ilgili aşağıdaki bilgiler sinüzoidal anlamına gelir
50/60 Hz'de artık akımlar:
- Ünitenin ayarlanmış akımının 0,3 ila 2 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 30'una eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Ünitenin ayarlanan akımının 2 ila 8 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 15'ine eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Açma gecikmesi 0,5 ile 1 saniye arasındadır.

Belki birine faydalı olur .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Babalardan yorum gelmedi mevzu hakkında. Motorun set edilen değerine göre kacak akim açması benim icin baya yeni bir gündem. Kafayı takmışız 30 ma ve 300 ma e . Acaba bu rölenin bu davranışı hangi standarda uyuyor @sami inci , @kral kobra
 
Böyle bir aletten maalesef bilgim yok.İncele-
dikten sonra belki fikir belirtebilirm.Yönlen-
dirme dokümanı,bildiğimiz motor koruma
şalteri ve kaçak akımla ilgisi yok.Termik a-
yarları için,açma karakteristik seçenekleri
( 10 A,20,30 vs ) seçenekleri var.Klasik ter-
mik tiplerinin her karakteristik tiplerini kap-
sıyor.Yani,çok kullanışlı bir termik karakte-
ristikli MKŞ.
 
Son düzenleme:
@sami inci aşırı akım koruma sınıflarını bende anladım , bunda bir sıkıntı yok , aşina olduğum şeyler . Kafamın basmadığı şey kaçak akım koruma özelliğinde motorun nominal akım değerine göre değişen değerlerde açma yapması .
Verdikleri ingilizce dökümanın meali şöyle :
Toprak arızası koruması ile ilgili aşağıdaki bilgiler sinüzoidal anlamına gelir
50/60 Hz'de artık akımlar:
- Ünitenin ayarlanmış akımının 0,3 ila 2 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 30'una eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Ünitenin ayarlanan akımının 2 ila 8 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 15'ine eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Açma gecikmesi 0,5 ile 1 saniye arasındadır.

Harbiden şaşırmış durumdayım.
 
@sami inci aşırı akım koruma sınıflarını bende anladım , bunda bir sıkıntı yok , aşina olduğum şeyler . Kafamın basmadığı şey kaçak akım koruma özelliğinde motorun nominal akım değerine göre değişen değerlerde açma yapması .
Verdikleri ingilizce dökümanın meali şöyle :
Toprak arızası koruması ile ilgili aşağıdaki bilgiler sinüzoidal anlamına gelir
50/60 Hz'de artık akımlar:
- Ünitenin ayarlanmış akımının 0,3 ila 2 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 30'una eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Ünitenin ayarlanan akımının 2 ila 8 katı arasında bir motor akımı ile
ayarlanan akımın % 15'ine eşit bir topraklama hatası akımında alarm verir.
- Açma gecikmesi 0,5 ile 1 saniye arasındadır.

Harbiden şaşırmış durumdayım.


Sabit ayar olsa gerektir.Varsa,iyi birşey demektir.İlk defa duydum.Bahsettiğiniz ( kırmızı açıklamalar ) konunun
hangi sayfada olduğunu belirtebilirmisiniz ?
 
Son düzenleme:
Sabit ayar olsa gerektir.Varsa,iyi birşey demektir.İlk defa duydum.Bahsettiğiniz ( kırmızı açıklamalar ) konunun
hangi sayfada olduğunu belirtebilirmisiniz ?


Geç cevap yazdığım için özür dilerim @sami inci baba . 15 gündür değişik vardiyalarda çalışmak zorunda kaldım . Bilgisayarımın başına da geçemedim . Dökümanın içinden istediğiniz kısmı kesip mesaja ekledim . 47. sayfada bahsettiğim mevzu .
60561
 
Ayarlanan akımın katlarında ! .Bu akım,hasa-
rın azaltılmasını belki önler.Tam olmasa bile,
hiçyoktan iyi bir koruma.Sayenizde,bu özelli-
ği öğrenmiş olduk.Teşekkür ederim.
Bu konuda şöyle bir sıkıntı olabilir . Her panoda ve her yerde illa kaçak akım rölesi görmek isteyen isg ler bu panoda kaçak akım niye yok diyebilir . Hatta kesin derler . Burası türkiye ne de olsa .
 