sistemde tork(akım) kontrollu bir sekilde 6ra24 surucu calisiyor.

1- çalişma gerginliğini nasil artırabilirim

2- giriş analog voltajı max. oldugu halde motor devri yeterli gelmiyor max hızını nasıl artırabilirim.

bilgi paylaşımında bulunacak arkadaşlara şimdiden tşk ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba ,
Motor plakasını gönderebilirmisiniz,
ayrıca çalışmak istediğiniz devi yazabilirmisiniz.

Saygılar
 
sayın arix benimle işetişime geçermisniz_?size yardımcı olabilirim. *****@hotmail.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba ,
Motor plakasını gönderebilirmisiniz,
ayrıca çalışmak istediğiniz devi yazabilirmisiniz.

Saygılar

merhaba tekrar

bu problemim bayadır devam ediyor ama buraya bakmayı atlamısım

motor etiket bilgileri

420 - 350 v

2470 1/min

22.2 A

7.7 kw


6RA24 Surucu parametrelerini ekte veriyorum yardımcı olursanız sevinirim

tesekkurler
 