Siemens Simatic S7 300 Analog Giriş Modülü Arızası

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
204
Puanları
1
Yaş
48
Tesiste çalışan 1 adet s7 300 analog giriş kartı arızalandı AI 8 x12 BIT. fakat birebir aynısından yedek yok elimizde bunun yerine AI 8x13 BIT yada AI 8x14 BIT kart taksam programda herhangi bir değişiklik adresleme vs yapmak gereklimidir.
 
hardware degisecegi icin programdan hardware tekrar duzenleyip yuklemen gerekecek.Bide programlayan kisi analog adresleri default kullanmayıp kendi degistirdiyse onuda duzenlemen gerekecek 13 bit yada 14 bit olması çözünürlügü etkiler.Yani 0-10 v analog modulun var diyelim ( 10 / (2^13-1) yada 10 / (2^14-1) ) çözünürlügünde algılaması anlamına gelir
 

Forum istatistikleri

Konular
133,384
Mesajlar
971,020
Kullanıcılar
459,237
Son üye
ilhnn

Yeni konular

Geri
Üst