Siemens Simatic S7 300 Analog Giriş Modülü Arızası

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Tesiste çalışan 1 adet s7 300 analog giriş kartı arızalandı AI 8 x12 BIT. fakat birebir aynısından yedek yok elimizde bunun yerine AI 8x13 BIT yada AI 8x14 BIT kart taksam programda herhangi bir değişiklik adresleme vs yapmak gereklimidir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hardware degisecegi icin programdan hardware tekrar duzenleyip yuklemen gerekecek.Bide programlayan kisi analog adresleri default kullanmayıp kendi degistirdiyse onuda duzenlemen gerekecek 13 bit yada 14 bit olması çözünürlügü etkiler.Yani 0-10 v analog modulun var diyelim ( 10 / (2^13-1) yada 10 / (2^14-1) ) çözünürlügünde algılaması anlamına gelir
 