Siemens s71200 db blok icersisindeki adresleri weıntek ekrana taşıma

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mstbrcn
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

mstbrcn

Üye
Katılım
8 Şub 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
42
sıemens s71200 db blok icersisindeki adresleri weıntek ekrana taşıma yapamıyorum nasıl taşıya biliriz
 
DB'ye sağ tıkla > Propertis kısmına gir > Karşına çıkan "Optimized block access" kısmında bulunan seçili işareti kaldır. Ardından db'u derlediğinde offset altında değerler gelecek, örn : 42 gibi ve DB1.DBW42 yazarak erişmeye çalışış. DB1 datablock 1 anlamında ve dbw olduğunda değerin 16 bit olduğunu, DBB olduğunda 8 bit olduğunu, DBD olduğunda 32 bit veriye ulaşacağını ayrıca dbx0.1 Bit'lere ulaşabilirsin.
 
teşekürler.şu anda oldu ama ben ekrandan 300 yazıyorum plcde 50841677 gibi sayılar cıkıyor
 
Kullandığın veri tipi ve veri uzunluğu nedir acaba ?
 
abi weintekte iki formul var senin çalışytığın plc hangisi.. versiyonu 2 den düşükmü sonramı
versiyon 4 ve sonrası ona pointer göstermen lazım db1 i ondan sonra gider okur.
yani bie source block göstermelisin ondan sonra okur internette olması lazım

datalarda bir sıkıntı
 
abi weintekte iki formul var senin çalışytığın plc hangisi.. versiyonu 2 den düşükmü sonramı
versiyon 4 ve sonrası ona pointer göstermen lazım db1 i ondan sonra gider okur.
yani bie source block göstermelisin ondan sonra okur internette olması lazım3

4.5 versiyon
 

Forum istatistikleri

Konular
133,487
Mesajlar
971,803
Kullanıcılar
459,516
Son üye
Rdvnozcn
Geri
Üst