GSd dosyasına bakarsan, hardware e eklediğinde o cihaz I ve Q alanlar olarak görünür. Q alanlar zaten senin veri gönderdiğin alanlar. I lar ise okuma yaptığın. Örnek cihazın girişleri, I 0...14 ise, 15 bitlik alan okuyabilirsin ( tabii gsd dosyasında readable ise!). Örnek PIW 0... move ... mw100 dersen artık I0 ve I1 adresleri MW100 e aktarılmış olur ve burdan okumaya başlayabilirsin. REel sayı ise, PID 0 .. move ... md100 dersin .Burdan istersen, MB100 ve MB101 olarak okursun. İstersen M100.0, M100.1 ... diye bitler halinde okuyabilirsin , sana kalmış.
PLC hafızasında örnek olarak veri gönderdiğin adres MD200 olsun ve reel sayı gönderiyor ol. Eğer sen bu hafızayı WinCC de read write olarak seçersen ve uygularsan, aynı adrese veri yazma ve görüntüleme yaparsın. WinCC de yaptığında PLC de, PLC de yaptığında WinCC de değişir. Ama burada önemli olan 100.0 ... move ... MD200 gibi bir constant sayıyı plc de uygulama. Bunun yerine variant tablosundan veya plc deki modify dan direk olarak md200 e yazdırma yap. O zaman devamlı bilgi göndermesine rağman, wincc den de gönderme yapabilirsin. Ama enerji kesilmelerinde hafızada tutmayabilir plc bu sayıyı. Ama nasıl olsa Winccden de giriş yapılabilir, o yüzden de önemli değil. Bilmem anlatabildimmi.