Siemens S7-1200 Forticlient SSL VPN ile Uzaktan Bağlanma

akinsibay

Üye
Katılım
21 Mar 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
Konum
İstanbul
Merhabalar,
Bir fabrikada kurduğumuz sistemin plclerine uzaktan bağlanmak kontrol sağlamak istiyorum. Bize forticlient önerdiler ve vpn açtılar. Kullanıcı adı ve şifre tanımladılar. Bu sayede vpn ile fabrika networküne bağlanabiliyorum. PLClerin hepsine vpn ile bağlanınca ping atabiliyorum sorunsuz bir şekilde. Ancak tia portal ile accessible devices a girip plcleri tarattığımda herhangi bir şey bulamıyor. Hatta s7-300 plc de var. Aynı sorgulamayı simatic manager ile de yapıyorum ve o plcler de bulunamıyor. Bunu nasıl çözerim arkadaşlar daha önce kullanmış bilgi sahibi olan var mı ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Akinsibay Merhabalar;

Kullandığınız fortinet vpn sisteminde 102 nolu port açık olmayabilir ,siemens plcler TCP üzeinden 102 nolu port üzerinden erişime çıkarlar bu portu kontrol ettirin.

Kolay Gelsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,660
Kullanıcılar
449,944
Son üye
önder sem

Yeni konular

Geri
Üst