arkadaşlar yardımınız için şimdiden teşekkürler. iş yerimde tavan hol vincin mayna vira sürücüsü sürekli F0001 arızası veriyor sebebi ne olabilir. teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
F0001 sürücü aşırı akım hatasıdır.Öncelikle motorun sağlamlığından ve sürücü çıkışında
motor bağlantısının doğruluğundan emin olmanız gerekli.Motor ve bağlantısı sağlam ise
varsa motor freni start verilince açıyor mu, fren açıyorsa motor mekanik olarak sıkışık-bloke
durumda olabilir mi?
Bu konuları gözden geçirmeniz probleminizi çözebilir.
 
motorda enkoder varmı? Önce vektördan çık v\f dene akıma bakarsın. Nominalin çok üstünde ise motor küçük seçilmiştir.
Akım normalse vektör moda geçip kazançlarını yükselt.
 