MERHABA ,
6ES7321-1BLOO-0AA0 (32DI 40 PIN)
6ES7322-1BLOO-0AA0 (32DI 40 PIN)
6ES7331-7PF11-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7332-5HF00-0AA0 (8AO 40 pın)

bu modullerin baglantısını siemens manuel sayfalarından bakıp baglantısını yapıyorum.ama benim sormak istediğim: bu modullerin baglantısında diyot, röle koymamız gerekiyo acaba.örnegin ters polar. engellemek için diyt koymak gibi...eger yardımcı olursanız çok seviniriz
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.

koçaş

Üye
Katılım
21 Tem 2010
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
68
Tüm modüllerin içerisinde kendini ters polaritye karşı koruma özelliği mevcuttur zaten.
Burada önemli olan ne tip bir yük süreceğinize bağlı olarak (örn:endüktif bir yük mü, kablo uzunluğu sebebiyle kapasitif yük sorunu olur) bunlar söz konusu ise PLC çıkışlarında mutlaka ilgili yük doğrultusunda, ilgili akım oranı doğrultusunda röle kullanılmalı. mesela 0,5A den fazla ise ve transistör çıkışlı bir modül kullanacaksanız röle kullanmalısınız.
 
Konu Sah
rotsis

rotsis

Üye
Katılım
7 Ağu 2011
Mesajlar
735
Puanları
6
Yaş
37
teşekkürler peki? bu modüllerin bazıları için dioytlu klemens kullanın dediler.ne kadar dogru ya nedir pek anlayamadım
 