Merhabalar Elimde bir tane S7200 - Cpu 224 Bulunmakta. Bu Plc den ben sadece 24V çıkışmı alabilirim yoksa 1L-2L-3L girişlerine hangi gerilimi girersem çıkış olarakta o gerilimi mi alabilirim. (Örn. Ac 220V). Normalde kendi üzerindeki L çıkışından beslediğim zaman 24V alabiliyorum ama ben 220V girip 220V çıkmak istiyorum bunun Plc'ye bir zararı olurmu. Şimdiden teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba Nucro
PLC nin üzerine veya broşüre baksan daha iyi çünkü inputlara ve outputlara çok farklı kombinasyonları bulunuyor S7-200'lerin. Kolay gelsin
 
Eğer CPU AC/DC/Relay ise beslemesi 220VAC dir. Aynı zamanda röle çıkışlı olduğu için 1L-2L-3L girişine hangi gerilimi girerseniz çıkışta da o gerilimi alırsınız. 1L-2L-3L gruplanmış çıkışlarıdaki rölelerin ortak uçlarıdır.
 
S7-200 de 1L,2L,3L ler eğer CPU AC/DC/Relay ise Outputların ortak uçlarıdır ve buradan hangi gerilimi girerseniz çıkışta da o gerilimi alırsınız.
 
S7200 CPU224 AC/DC/relay tip de 1L 2L 3L uçlarına 220 V. un Faz ucunu girebilirsin. Q çıkışlarındanda bu faz için çıkışlar alabilirsin.Yalnız CPU içindeki rölelerin kontak akımları 2A. den fazla akıma dayanmaz yük akımın 2Amper den düşük bir değer olmalıdır buna dikkat etmek gerekir.
 
lginizden dolayı çok ama çok teşekkür ederim benimde almak istediğim cvp sonlara doğru almak istediğim cevaptı. Plc'nin röle çıkışlı olduğunu biliyordum ama bir yandanda çekiniyordum acaba 1L 2L 3L bi başka yerlede irtibatlı olabilirmi. Ben çoktan denememi yapmış bulundum kendimi tehlikeye atarak ve başarılı bir sonuç aldım. Rölenin kontaklarından geçecek akım mA ler seviyesinde zaten sistemde çalışan bir elektronik devre var benden istenilen elektronik devreyi iptal edip yerine plc sokmak ve elektronik devrenin çıkışları 220V luk rölelere bağlı idi bu ve illa bu röleleri kullancaz dediler :mad:. Bende bi çare bu yola başvurdum. İlginize çok ama çok teşekkür ederim.
 
Bilinen yanlışlar
1. Yanlış PLC ye 220 Volt giriş yapamazsınız max 24 volt diyorsunuz.
Oysa ki 220 Volt giriş yapacağınız giriş modülleri var.

2. 220 Volt ile PLC yi besleyemezsiniz diyorsunuz.
Siemens S7-200 serisinde AC/DC/Relay olan CPU lar 220 Volt ile beslenir.

Başka marka PLC lerde 220 Volt giriş yada besleme olmayabilir.

Hepinize Saygılar.