Siemens MM440 Max. Frekansın artırılması

etaenerji

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
52
Puanları
1
Yaş
55
Konum
İzmir
Merhaba. İki adet Vibromotoru sürdüğümüz, MM440 cihazımız var. Vibromotorlar Besleyici olarak çift motorlu kırıcıya malzeme veriyor. Cihazımızı dijital olarak start ediyoruz. Vibromotorlar 50 Hz. ile dönüyor. Kırıcı Motorlarının akım bilgileri Analog olarak MM440 ın analog girişlerine alınıyor. Daha önce yapılmış programa göre, Analog Akım bilgilerinden herhangi biri, P2889 veya P2890 da set ettiğimiz yüzdelik değeri geçerse, MM440 önce frekansı 30 Hz. e düşürüyor. Set değerini geçiş bir süre daha devam ediyorsa hızı 0 a düşürüyor. MM440 da P1082: 50 olarak setli. P1082 yi 52 Hz yaparak hızı yükseltmek istiyoruz, ancak start ettiğimizde Cihaz ekranında hız 50 Hz. i geçmiyor.
Motorları 52 Hz. de döndürmek için ne yapmalıyız? Yardımınızı rica ediyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
daha önce siemens invertörlerle pek işim olmadı ama her invertörün kendine has özellikleri vardır mesela altivarda tps değerini yükseltmeden hsp max fre. yükseltemessin vaconlardada max frekensı ne yaparsan yap anolog frekansı değiştirmessen değişiklik olmuyor.
senin olayda boyle bir şey yada en makinan set edilen jog frekensıyla çalışıyor olabilir o durumda bunun için p1091_p1094 arası parametreleri bir kontrol et istersen... kolay gelsin..
 
Merhaba. İki adet Vibromotoru sürdüğümüz, MM440 cihazımız var. Vibromotorlar Besleyici olarak çift motorlu kırıcıya malzeme veriyor. Cihazımızı dijital olarak start ediyoruz. Vibromotorlar 50 Hz. ile dönüyor. Kırıcı Motorlarının akım bilgileri Analog olarak MM440 ın analog girişlerine alınıyor. Daha önce yapılmış programa göre, Analog Akım bilgilerinden herhangi biri, P2889 veya P2890 da set ettiğimiz yüzdelik değeri geçerse, MM440 önce frekansı 30 Hz. e düşürüyor. Set değerini geçiş bir süre daha devam ediyorsa hızı 0 a düşürüyor. MM440 da P1082: 50 olarak setli. P1082 yi 52 Hz yaparak hızı yükseltmek istiyoruz, ancak start ettiğimizde Cihaz ekranında hız 50 Hz. i geçmiyor.
Motorları 52 Hz. de döndürmek için ne yapmalıyız? Yardımınızı rica ediyorum.
P2000 parametresini 52 hz olarak ayarla arkadaşım.
 