micromaster440

musduman

Üye
Katılım
6 Eyl 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
46
Konum
standard profil
micromaster440 sürücümüz var daha önceden başka bir motorda kullanıyorduk,şimdi yeni bir motora bağlayacağız resetlediğimiz halde yeni motorun bilgilerini parametrelere giremiyoruz,bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum,şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Reset işlemini nasıl yaptığınızı bahsedermisiniz...?
 
p10- değerini 10 ,p970 değerini1 olarak girdik voltaj amper değerleri fabrika ayarına geldi fakat elimizdeki motorun devir KW gibi değerlerini giremiyoruz.
 
P0010-30-fabrika reset için
P0970-1-Fabrika reset başlatma

P0003-2 kullanıcı giriş sevyesi
P0010-1 hızlı atama
 
SİEMENNS MİCROMASTER 440 SURUCU PARAMERTELERİ

P NO------ DEĞER----- AÇIKLAMA
P3 - 2 - ERİŞİM MODU
P10 -1 -HIZLI DEVREYE ALMA
P304 - 220V - MOTOR VOLTAJI
P307 - 1,5 KW - MOTOR GÜCÜ
P308 - 0,73 COS-f - MOTOR ETİKETİ
P311 - 935 - MOTOR DEVRİ
P335 - 1 - MOTOR SOĞUTMA ŞEKLİ
P700 - 1 - PANELDEN START-STOP
P1000 - 2 - REFERANS POTANSIYOMETRE
P1080 - 0 - MİNUMUM FREKANS
P1082 - 60 - MAXSİMUM FREKANS
P1120 - 3SN - KAKIŞ SURESI
P1221 - 1,5SN - DURUŞ SÜRESİ
P1300 - 20 - GERİ BESLEMESİZ VEKTÖR MODU
P1910 - 1 - MOTOR DEĞERİNİ OTOMATİK OKUMA
P3900 - 3 - PROSEDÜRDEN ÇIKIŞ VE RESET


Bunları yapınca(BUSSY) yazar.Ardından panelden start verilir ve alarm gidene kadar beklenir.Bu arada motordan ses gelir.






UYGULAMA

P3 - 3 - UZMAN MODU
P700 - 2 - KLEMENSTEN KUMANDA
P2000 - 50 - MAX FREKANS

NOT:
Bu ayarları yapmadan önce fabrika ayarlarına reset atmak tavsiye edilir.

P10 - 30
P970 - 1 - Not: Reset atma işlemi 8 sn sürer

not=hız bilgisi pot olarak ayarlanmıştır.
 
SİEMENNS MİCROMASTER 440 SURUCU PARAMERTELERİ

P NO------ DEĞER----- AÇIKLAMA
P3 - 2 - ERİŞİM MODU
P10 -1 -HIZLI DEVREYE ALMA
P304 - 220V - MOTOR VOLTAJI
P307 - 1,5 KW - MOTOR GÜCÜ
P308 - 0,73 COS-f - MOTOR ETİKETİ
P311 - 935 - MOTOR DEVRİ
P335 - 1 - MOTOR SOĞUTMA ŞEKLİ
P700 - 1 - PANELDEN START-STOP
P1000 - 2 - REFERANS POTANSIYOMETRE
P1080 - 0 - MİNUMUM FREKANS
P1082 - 60 - MAXSİMUM FREKANS
P1120 - 3SN - KAKIŞ SURESI
P1221 - 1,5SN - DURUŞ SÜRESİ
P1300 - 20 - GERİ BESLEMESİZ VEKTÖR MODU
P1910 - 1 - MOTOR DEĞERİNİ OTOMATİK OKUMA
P3900 - 3 - PROSEDÜRDEN ÇIKIŞ VE RESET


Bunları yapınca(BUSSY) yazar.Ardından panelden start verilir ve alarm gidene kadar beklenir.Bu arada motordan ses gelir.






UYGULAMA

P3 - 3 - UZMAN MODU
P700 - 2 - KLEMENSTEN KUMANDA
P2000 - 50 - MAX FREKANS

NOT:
Bu ayarları yapmadan önce fabrika ayarlarına reset atmak tavsiye edilir.

P10 - 30
P970 - 1 - Not: Reset atma işlemi 8 sn sürer

not=hız bilgisi pot olarak ayarlanmıştır.

SİEMENNS MİCROMASTER 440 SURUCU PARAMERTELERİ

P NO------ DEĞER----- AÇIKLAMA
P3 - 2 - ERİŞİM MODU
P10 -1 -HIZLI DEVREYE ALMA
P304 - 220V - MOTOR VOLTAJI
P307 - 1,5 KW - MOTOR GÜCÜ
P308 - 0,73 COS-f - MOTOR ETİKETİ
P311 - 935 - MOTOR DEVRİ
P335 - 1 - MOTOR SOĞUTMA ŞEKLİ
P700 - 1 - PANELDEN START-STOP
P1000 - 2 - REFERANS POTANSIYOMETRE
P1080 - 0 - MİNUMUM FREKANS
P1082 - 60 - MAXSİMUM FREKANS
P1120 - 3SN - KAKIŞ SURESI
P1221 - 1,5SN - DURUŞ SÜRESİ
P1300 - 20 - GERİ BESLEMESİZ VEKTÖR MODU
P1910 - 1 - MOTOR DEĞERİNİ OTOMATİK OKUMA
P3900 - 3 - PROSEDÜRDEN ÇIKIŞ VE RESET


Bunları yapınca(BUSSY) yazar.Ardından panelden start verilir ve alarm gidene kadar beklenir.Bu arada motordan ses gelir.






UYGULAMA

P3 - 3 - UZMAN MODU
P700 - 2 - KLEMENSTEN KUMANDA
P2000 - 50 - MAX FREKANS

NOT:
Bu ayarları yapmadan önce fabrika ayarlarına reset atmak tavsiye edilir.

P10 - 30
P970 - 1 - Not: Reset atma işlemi 8 sn sürer

not=hız bilgisi pot olarak ayarlanmıştır.

p10 1 yapmalısın motor değerlerini girmen için,
Arkadaşlar slm bende SİEMENNS MİCROMASTER 440 SURUCU modbus parametrelerini giremedim
delta hmı ile haberleştirecem yardımcı olursanız sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,922
Son üye
11akif

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst