Homojen fırına ait motorumun sargıları değiştirildikten sonra geldi lakin sargılar değiştirilirken motor üzerinde bulunan termistör takılmamış bu motoru süren SIEMENS MICROMASTER 440 sürücü var F0015 HATASI veriyor F0015 Hatası (Motor sıcaklık sinyali yok hatası) ve bu hatayı direnç değ. 100 ohm altındayken verir bunun çözümünü sürücü üzerinden parametre değişiklikleriyle yapamazmıyız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Homojen fırına ait motorumun sargıları değiştirildikten sonra geldi lakin sargılar değiştirilirken motor üzerinde bulunan termistör takılmamış bu motoru süren SIEMENS MICROMASTER 440 sürücü var F0015 HATASI veriyor F0015 Hatası (Motor sıcaklık sinyali yok hatası) ve bu hatayı direnç değ. 100 ohm altındayken verir bunun çözümünü sürücü üzerinden parametre değişiklikleriyle yapamazmıyız.
P0601[3] Motor sıcaklık sensörü parametresini 0 olarak ayarlarsanız ''Sensör yok'' olarak sürücü tarafından algılanıyor .
http://arskontrol.com/images/upload/attachment/Micromaster440_Parametre-Listesi_TR.pdf Şu dökümanın 51. sayfası.
 