Atelyemiz için havalandırma projesi yapmamız gerekiyordu.
bu projeyi logo ile yaptım. sonuçta uçuk bir program oldu.
ben bile sonuca şaşırdım
Eğitim amaçlı incelemek isteyenler için yayınlama gereği duydum.
projeyi kısaca soyle hikaye edeyim.
6 bolge var, 6 havalandırma klepesi, 4 adet hareket sensörü
1 adet motor, 1 adet motor sürücüsü.

herhangi bir bolgedeki butona basıyoruz klepe acılıyor fan 1 kademe ile çalışıyor.
hareket sensoru ise orda çalısanı algılıyor çalışma suresi boyunca fan devrede tutuyor.
kişi isterse aynı butona basarak çalışmayı iptal edebilir. eğer iptal etmezse otomatik fan duruyor.
aynı anda diğer bolgeler acılırsa kademe 2,3,,4... artıyor. gelelim işin uçuk olan kısmına.
biraz analog uygulama orneklerine yer verdim. eğitim amaçlı inceleyebilirsiniz.
soyleki elimizdeki sürücüyu basit olarak analog olarak kontrol ediyorum yada
diyelim ki analog girişimiz arızalandı analog sistemi binary BCD ye cevirdim.
sürücünün multi speed ozelliği ile çalıştırdım. projede sayıcılar, kapı ornekleri,
analog uygulama binary uygulaması, tek butonla start stop gibi uygulamalar bulabilirsiniz.

Süleyman oda KTU OMYO
endustriyel elektronik
0535 7694208
[email protected]
 

Ekli dosyalar

  • ATEYE HAVALANDIRMA PROJESİ V7.rar
    50.8 KB · Görüntüleme: 99
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
projeyi acamadım hata veriyor logo soft comfort 8 kullanıyorum
 
nasıl bir hata aldığını resmini çekip gonderirsen yardımcı olurum
 