S7 300 CPU ile CP343 modül kullanarak
hazırladığım bir sistemi
WINCC ile haberleşme kartı kullanmadan
PC'nin ethernet girişi ile haberleştirebilirmiyim.
Eğer olursa ethernet bağlantı kabosunu düz mü
yoksa çapraz bağlantı mı yapmalıyım?
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Haberleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde 5 PLC ve bir PC haberleştirmiştim. Ama sayı çok olduğu için araya switch koymuştum. Kabloyu doğrudan bağladığınızda PC-PC bağlantısı mantığı ile düz kablo kullanmak gerekeceği tahmininde bulunabilirim.
PLC üzerinde CP kartınıza bir IP numarası veriyorsunuz. Sonra WinCC üzerinde connection kısmında TCP/IP'ye sağ tuş tıklayıp "System Parameters" kısmında kendi bilgisayarınızın ethernet kartının adını seçiyorsunuz.Bu işlemden sonra TCP/IP kısmına sağ tuş tıklayıp "Add New Connection" ile yeni bağlantı oluşturup CP kartına daha önceden verdiğiniz IP numarasını yazıyorsunuz. Bu aşamalardan SCADA - PLC arası haberleşmeniz sağlanmış olacaktır.