SFC65 "X_SEND" / SFC66 "X_RECV Kullanımı Yardım talebi.

macix

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
1,036
Puanları
56
Arkadaşlar acaba MPI ile 2 adet CPU haberleştiren var mı ?

Acaba örnek uygulama ve deneyimlerinizi paylaşabilirmisiniz ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
projede iki adet s7-300 istasyon oluşturun ve plc'lerin MPI adreslerini farklı girin. Daha sonra simatic manager penceresinde MPI sağ tıkla global data oluştur. global data sayfasında 1. sütunun üzerine gel (Sütunun en üstüne) ve sağ tıklayarak 1. cpu'yu seç 2. sütunda 2. cpu'yu seç daha sonra 1. satıra geldiğinde her cpu için veri alanları belirle ve bu alanları sağ tıklayarak alıcı yada gönderici seç (örnek 1. cpu için mw0 2. cpu için mw10 gibi) birden fazla satır ve çok sayıda veri alanları belirleyebilirsin. daha sonra bu hafıza alanlarını sağ tıklayarak gönderici yada alıcı yapın.
kaydedip çıkın. her cpu yu ayrı ayrı yükleyin sonra ağ kablosunu bağlayıp global datayı download edin. PLC nin gönderme kutusuna attığın her veri diğer plc nin alıcı kutusunda görülecektir. Kolay gele...
 
Teşşekür ederim sorunsuzca çalıştı. Anlamadığım bu kadar basit ise eğer SFC65 - 65 bloglarını ne amaçla kullanıyorlar ?
 
o bloklar simatic manager tarafından s7 projesine dahil edil edilmeyen cpu'larda veri alış verişi için kullanılır ve bahsi geçen cpu'ların x-send, x-rcv komutlarını tanımasınada gerek yoktur.
 
projede iki adet s7-300 istasyon oluşturun ve plc'lerin MPI adreslerini farklı girin. Daha sonra simatic manager penceresinde MPI sağ tıkla global data oluştur. global data sayfasında 1. sütunun üzerine gel (Sütunun en üstüne) ve sağ tıklayarak 1. cpu'yu seç 2. sütunda 2. cpu'yu seç daha sonra 1. satıra geldiğinde her cpu için veri alanları belirle ve bu alanları sağ tıklayarak alıcı yada gönderici seç (örnek 1. cpu için mw0 2. cpu için mw10 gibi) birden fazla satır ve çok sayıda veri alanları belirleyebilirsin. daha sonra bu hafıza alanlarını sağ tıklayarak gönderici yada alıcı yapın.
kaydedip çıkın. her cpu yu ayrı ayrı yükleyin sonra ağ kablosunu bağlayıp global datayı download edin. PLC nin gönderme kutusuna attığın her veri diğer plc nin alıcı kutusunda görülecektir. Kolay gele...

Detaylı açıklama için teşekkürler. Gerçekten çok faydalı oldu
 